ABCLX 드라이버 사용 시, ControlLogix 펌웨어 버전35 이하 사용
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,664회 작성일 24-02-13 14:14본문
문제 사항 :
Plant/Citect SCADA에서 ABCLX 드라이버 사용 시, ControlLogix 펌웨어 버전 36 이상인 경우 통신 불능 현상 발생
원인 및 해결 :
ControlLogix 펌웨어 버전 36에는 Plant/Citect SCADA ABCLX 드라이버 통신을 중지하는 보안 사항이 도입되었습니다.
따라서, 펌웨어 버전 36으로의 업그레이드를 하지 않고 펌웨어 버전 35 또는 그 이하를 사용하시기 바랍니다.
추후 별도의 공지가 있기 전까지 ControlLogix 펌웨어 v36은 ABCLX에서 지원되지 않습니다.
Plant/Citect SCADA에서 ABCLX 드라이버 사용 시, ControlLogix 펌웨어 버전 36 이상인 경우 통신 불능 현상 발생
원인 및 해결 :
ControlLogix 펌웨어 버전 36에는 Plant/Citect SCADA ABCLX 드라이버 통신을 중지하는 보안 사항이 도입되었습니다.
따라서, 펌웨어 버전 36으로의 업그레이드를 하지 않고 펌웨어 버전 35 또는 그 이하를 사용하시기 바랍니다.
추후 별도의 공지가 있기 전까지 ControlLogix 펌웨어 v36은 ABCLX에서 지원되지 않습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.